Drošinātāja izslēgšanas izslēgšana ir aizsargslēdzis, ko parasti izmanto īssavienojumiem 10 KV sadales līnijās. Pateicoties ērtai darbībai, spēcīgai pielāgošanās spējai, ekonomiskumam un citām priekšrocībām, tas ir popularizēts izplatīšanas līnijās. Kā viena no svarīgākajām iekārtām sadales līnijās, ja drošinātāja izslēgšanās neizdosies, tas radīs nopietnus bojājumus. Faktiskās darbības laikā drošinātāja izslēgšanas slēdzis bieži nedarbojas normāli. Šādu kļūmi galvenokārt izraisa šādi bojājumi.
1. Drošinātāja caurules nejauša nokrišana
Iemesli: (1) Drošinātāja caurules garums un izgriezuma fiksētā daļa nav labi saskaņots; (2) Darbības laikā tas nav cieši nospiests; (3) Augšējais vāks ir sadedzināts, un, saskaroties ar vibrāciju vai stipru vēju, drošinātāja caurule nokrīt, jo nav šķēršļu.
2. Nepareiza drošinātāja nepareizas drošinātāja izvēles dēļ
Iemesli: (1) Ja drošinātājs kūst vairākas reizes, tas nozīmē, ka drošinātājs ir nepareizi izvēlēts; (2) Aizsardzības koordinācija nav laba, un augšējais un apakšējais līmenis nav selektīvs; (3) Drošinātāja kvalitāte ir slikta.
3. Drošinātāja caurules izdegšanas iemesli:
(1) kausējuma caurules rotācijas ass ir raupja un neelastīga; (2) uzstādīšana ir nepareiza vai leņķis nav piemērots; (3) Elektrotīklā ar lielu īssavienojuma jaudu, bojājuma jauda ir lielāka par drošinātāja pārrāvuma spēju, izraisot drošinātāja caurules izdegšanu.
------------------------------------------------
E-pasts: intl@gao-neng.com;
WeChat: 13868121671
ISO9001+ISO14001+ISO45001 ražotājs 20 gadus ir koncentrējies tikai uz vienu jomu.

