Diskusija par bieži sastopamām kļūdām un sprieduma metodēm 10kV drošinātāju izslēgšanas gadījumos

Nov 30, 2023

Atstāj ziņu

Drošinātāja izslēgšanas izslēgšana ir aizsargslēdzis, ko parasti izmanto īssavienojumiem 10 KV sadales līnijās. Pateicoties ērtai darbībai, spēcīgai pielāgošanās spējai, ekonomiskumam un citām priekšrocībām, tas ir popularizēts izplatīšanas līnijās. Kā viena no svarīgākajām iekārtām sadales līnijās, ja drošinātāja izslēgšanās neizdosies, tas radīs nopietnus bojājumus. Faktiskās darbības laikā drošinātāja izslēgšanas slēdzis bieži nedarbojas normāli. Šādu kļūmi galvenokārt izraisa šādi bojājumi.

 

1. Drošinātāja caurules nejauša nokrišana

Iemesli: (1) Drošinātāja caurules garums un izgriezuma fiksētā daļa nav labi saskaņots; (2) Darbības laikā tas nav cieši nospiests; (3) Augšējais vāks ir sadedzināts, un, saskaroties ar vibrāciju vai stipru vēju, drošinātāja caurule nokrīt, jo nav šķēršļu.

34

 

2. Nepareiza drošinātāja nepareizas drošinātāja izvēles dēļ

Iemesli: (1) Ja drošinātājs kūst vairākas reizes, tas nozīmē, ka drošinātājs ir nepareizi izvēlēts; (2) Aizsardzības koordinācija nav laba, un augšējais un apakšējais līmenis nav selektīvs; (3) Drošinātāja kvalitāte ir slikta.

 

3. Drošinātāja caurules izdegšanas iemesli:

(1) kausējuma caurules rotācijas ass ir raupja un neelastīga; (2) uzstādīšana ir nepareiza vai leņķis nav piemērots; (3) Elektrotīklā ar lielu īssavienojuma jaudu, bojājuma jauda ir lielāka par drošinātāja pārrāvuma spēju, izraisot drošinātāja caurules izdegšanu.

 

------------------------------------------------